Bonjour,
Sur un 3CX Version 20.0 Mise à jour 7 (Build 1080), je cherche à provisionner une borne SNOM M300, mais elle ne veut rien savoir.
La borne est sur le firmware 05.30/B1400. Je ne pense pas qu'il y en ait d'autres après.
J'ai réinitialisé la borne SNOM.
J'ai tenté avec un nom de fichier vierge, ou bien avec cfg{mac}, ou bien snomM300.php?mac={mac} , ou bien snomM300.php ; sans succès.

Si jamais quelqu'un a une solution :)
 
Hello,

Please try to translate to English on your end before posting, will make it easier for people that might know about this to help.

Hello,
On a 3CX system running version 20.0, update 7 (Build 1080), I'm trying to provision a SNOM M300 access point, but it's not responding.

The access point is on firmware version 05.30/B1400. I don't think there are any other firmware versions after that.

I've reset the SNOM access point.

I've tried using a blank filename, or with `cfg{mac}`, or `snomM300.php?mac={mac}`, or `snomM300.php`; all without success.

If anyone has a solution, I would be very grateful.
 
@N-AGPRO
That's correct. For an M300 base firmware version 5.30 build 1400 is the latest version as the M300 is EOL.

Our management settings for the configuration looks like this:
1763774337789.png

If this is not an on-prem 3CX / the DECT base does not have a direct LAN connection, then a 3CX SBC must be used in front of the DECT base and this must also be configured accordingly in the 3CX before the configuration is rolled out to the base.
 